Sterownik Lajon 120, a sonda
Moderatorzy: krzych_100, BARA, grzesi3k, wojtass9, michelle1992, chemik4
Sterownik Lajon 120, a sonda
Hej.
Może mi ktoś podpowiedzieć czy sterownik Lajon 120 będzie działał z sondą Hydromet ERH-AQ1?
Zamówiłem sobie sondę do swojego sterownika, ale zanim go ukończę to trochę miniei chciałem zrobić sobie na szybko moduł w pająku aby odczytywać pH, ale znajomy się pochwalił, że ma sterownik bez sondy.
Zadziała taki duet?
Może mi ktoś podpowiedzieć czy sterownik Lajon 120 będzie działał z sondą Hydromet ERH-AQ1?
Zamówiłem sobie sondę do swojego sterownika, ale zanim go ukończę to trochę miniei chciałem zrobić sobie na szybko moduł w pająku aby odczytywać pH, ale znajomy się pochwalił, że ma sterownik bez sondy.
Zadziała taki duet?
Mam 3 sondy . Hydromet, jedną z kompletu steownika i kupioną na aliexpress .
Wszystkie są wymienne a chinol i hydromet nie wymagał nawet oddzielnej kalibracji . Nie mam pojęcia jak to z tym lionem ale skoro większość ma podobne/takie same potencjały PODEJRZEWAM że nie będzie problemu.
ad. pająka :
sądze/podejrzewam że to jak bardzo będzie prowizoryczny montaż będzie zależał wynik pomiaru . W moim przypadku wystarczyło przesunąć ręką nad "pajakiem " aby napięcie skakało
Wszystkie są wymienne a chinol i hydromet nie wymagał nawet oddzielnej kalibracji . Nie mam pojęcia jak to z tym lionem ale skoro większość ma podobne/takie same potencjały PODEJRZEWAM że nie będzie problemu.
ad. pająka :
sądze/podejrzewam że to jak bardzo będzie prowizoryczny montaż będzie zależał wynik pomiaru . W moim przypadku wystarczyło przesunąć ręką nad "pajakiem " aby napięcie skakało
Wiem bo sam oglądałem sondy na Aliexpess, ale postawiłem na Polski produkt
Dodatkowo... Sondę Hydromet można regenerować, zbudowana jest pod akwarystykę (ciągłe pomiary) gwarancja, przewód 2m
Za zestaw: sonda, dwa roztwory buforowe do kalibracji elektrody (pH 4 i 7) oraz przesyłka zapłaciłem 279,21 PLN
Dodatkowo... Sondę Hydromet można regenerować, zbudowana jest pod akwarystykę (ciągłe pomiary) gwarancja, przewód 2m
Za zestaw: sonda, dwa roztwory buforowe do kalibracji elektrody (pH 4 i 7) oraz przesyłka zapłaciłem 279,21 PLN
Można i tak - zależy od podejścia . Mój sterownik działa już ponad 3 lata. jak się sonda rozjedzie to kupię nową za 7 albo 10USD .
każda (wiekszość) sond lepiej się czuje jak są cały czas mokre więc można by rzec że każda jest stworzona do akwarystyki .
Jedyne co popieram w Twojej filozofii to wsparcie polskiego produktu.
każda (wiekszość) sond lepiej się czuje jak są cały czas mokre więc można by rzec że każda jest stworzona do akwarystyki .
Jedyne co popieram w Twojej filozofii to wsparcie polskiego produktu.
OK, wszytko działa, ale nie mam pojęcia gdzie popełniam błąd według mnie coś tu jest nie halo tylko jeszcze nie wiem co
Pół dnia moczylem sondę, czujnik temperatury i płyny kalibracyjne w akwarium. Wszytko złapało temperaturę około 25st (bo tyle mam w akwarium) zrobiłem kalibrację sondy no i niby wszystko okej-komputer robi pomiary, steruje elektrozaworem, ale...
Komputer pokazuje mi pH 6.2-6-3, a testy (kropelkowe ZOOLEK) pH 6.8. gdy sondę dam np do płynu pH 4 to komputer pokazuje pH 4.00-4.01 przy płynie pH 7 podobnie. Czy to znaczy, że ja mam takie niskie pH? Kto się myli, testy czy komputer?
PS
Na początku nie wiedziałem, że komputer bierze też pod uwagę temperaturę do obliczeń i wychodziły mi głupoty już przy samej kalibracji.
PS 2
Temperatura też się różni-termometr 25.5st a komputer 27.1st
Pół dnia moczylem sondę, czujnik temperatury i płyny kalibracyjne w akwarium. Wszytko złapało temperaturę około 25st (bo tyle mam w akwarium) zrobiłem kalibrację sondy no i niby wszystko okej-komputer robi pomiary, steruje elektrozaworem, ale...
Komputer pokazuje mi pH 6.2-6-3, a testy (kropelkowe ZOOLEK) pH 6.8. gdy sondę dam np do płynu pH 4 to komputer pokazuje pH 4.00-4.01 przy płynie pH 7 podobnie. Czy to znaczy, że ja mam takie niskie pH? Kto się myli, testy czy komputer?
PS
Na początku nie wiedziałem, że komputer bierze też pod uwagę temperaturę do obliczeń i wychodziły mi głupoty już przy samej kalibracji.
PS 2
Temperatura też się różni-termometr 25.5st a komputer 27.1st
No.
Ja przynajmniej tak obstawiłem . Niechcący zbadałem wodę testami JBL-a (normalnie miałem zawsze zooleka) i wyszło mi z błędem ale bliżej wskazań "komputera"
A na koniec HIT - zupełnie niespodziewanie i spontanicznie uzyskałem dostęp do pH-metru laboratoryjnego i mój komputerek okazał się zupełnie przyzwoity (błąd +0,02) Tak więc osobiście nie mam już zadnych wątpliwości .
Zresztą z termometrami tez miałem urwanie głowy bo co jeden to pokazywał mi inaczej - w końcu zakupiłem laboratoryjny , dokładny do cechowania tego całego mojego dziadostwa
Ja przynajmniej tak obstawiłem . Niechcący zbadałem wodę testami JBL-a (normalnie miałem zawsze zooleka) i wyszło mi z błędem ale bliżej wskazań "komputera"
A na koniec HIT - zupełnie niespodziewanie i spontanicznie uzyskałem dostęp do pH-metru laboratoryjnego i mój komputerek okazał się zupełnie przyzwoity (błąd +0,02) Tak więc osobiście nie mam już zadnych wątpliwości .
Zresztą z termometrami tez miałem urwanie głowy bo co jeden to pokazywał mi inaczej - w końcu zakupiłem laboratoryjny , dokładny do cechowania tego całego mojego dziadostwa